Det finns brandavskiljande glastyper för samtliga förekommande brandskyddsklasser. Det som sätter begränsningar i användande, är oftast ramkonstruktioner och monteringsmaterial. I dessa monteringsanvisningar vill vi visa förutsättningar
för de olika brandskyddsglasen när det gäller möjliga ramkonstruktioner och vilka monteringsmaterial som förutsätts. Ett viktigt påpekande är att kompletta typgodkända konstruktioner, dvs ramkonstruktioner testade med glas, alltid
gäller före glasproducentens monteringsanvisningar.
Förekommande brandskyddsklasser
I BBR skiljer man primärt mellan två brandskyddsklasser när det gäller glasade partier/dörrar/fönster, nämligen E-klassade resp. EI-klassade. För att uppfylla E-klass, skall ram och glas ge skydd mot rök och flamspridning, medan EI-klass förutsätter att konstruktionen förutom ovanstående skydd, rök och flamspridning, också skall ge skydd mot värmestrålning, dvs temperaturstegringen får inte
överstiga 180 grader på icke brandsida. De brandavskiljande klasserna följs av siffror som anger den tid som den brandavskiljande byggnadsdelen skall uppfylla kraven om.
De brandavskiljande klasserna är följande:
| E-KLASSER |
E 15 |
E 30 |
E 45 |
E 60 |
E 90 |
|
| EI-KLASSER |
E 15 |
EI 30 |
EI 45 |
EI 60 |
EI 90 |
EI 120 |
Förutom presenterade krav, finns också krav på automatiska dörrstängare, vilket ger klasserna E-C och EI-C. Klasserna kan också kompletteras med krav på bärande konstruktioner, vilket ger klasserna RE resp. REI, och/eller krav på mekaniskt skydd, vilket ger klasserna REM resp. REIM. Allt oftare pratar man i brandsammanhang om 300/30, vilket är ett avsteg från de temperaturkrav som används i standardbranden, genom att begränsa motståndet till 300 grader i 30 minuter, istället för att använda standardbrandkurvan, som börjar direkt vid 300 grader och når drygt 800 grader efter 30 minuters brand. Denna inofficiella brandskyddsklass tillkom i samband med överglasade utrymmen, för att ta hänsyn till de relativt höga temperaturer som rökgaserna ger under takkonstruktionen. Man ansåg att om totalkonstruktionen klarade 300 grader under 30 minuter och utrymmet innanför fasaden var sprinklat, kunde kraven på byggnadsdelar som vätter mot det överglasade utrymmet sättas
till 300/30, vilket innebär att normala brandavskiljande glastyper inte behövdes.
De glastyper som används vid klass 300/30 är SGGSECURIT®, termiskt härdat
glas, och SGGSTADIP®, laminerat glas.
Ramkonstruktioner
TRÄ: Ett av de material som ofta utgör ramkonstruktioner till brandavskiljande
glasade byggnadsdelar är trä, där man måste skilja mellan hårt trä, respektive mjukt trä. Anledningarna till denna åtskillnad är att mjukt trä självantänder vid 300 graders temperatur och brinner avsevärt fortare, 0,8 mm/minut, än hårt trä, 0,6 mm/minut, som snarare förkolnar. Ytterligare åtskillnad måste göras om mjukt trä kompletteras med glasningslister av hårt trä, resp. av brandskyddsmålade glasningslister av mjukt trä. Denna separering är av största betydelse när E-klassade glas skall användas, eftersom dessa glastyper inte ger skydd mot strålningsvärme, vilket leder till mycket höga temperaturer på icke brandsida och därmed risk för självantändning. Exempel på mjuka träslag är fur och gran. Exempel på hårda träslag är ek, bok, teak och lönn. Monteringsanvisningarna
är uppdelade mellan olika träslag och visar hur man skall förfara om icke
typgodkänd konstruktion skall användas.
ALUMINIUM: Aluminium / stålförstärkt aluminium och isolerat aluminium används också ofta i brandavskiljande partier både för E- och EI-klasser. Monteringsanvisningarna är här endast rekommendationer om hur glasproducenten anser att glasen skall monteras, eftersom alla aluminiumkonstruktioner är
uppbyggda av systemprofiler som oftast är testade och typgodkända.
STÅL OCH ISOLERADE STÅLPROFILER: Eftersom stål har mycket hög smältpunkt, kan man tycka att detta material lätt kan klara bransskyddskraven.
Man måste dock beakta att materialet transporterar värme mycket bra och därmed måste användas i isolerade system för att klara EI-klass. Ett isolerat stålsystem består av två ståltuber med mellanliggande isolering av exempelvis Promatek.
Här är det viktigt att konstruktionen inte får så stor deformation vid brand, att
glaset tar skada. Vilka ramkonstruktioner klarar vilken brandskyddsklass?
| RAMMATERIAL |
E-KLASS |
EI-KLASS |
| Mjukt trä |
15 |
15, 30 |
| Mjukt trä med hårt trälister |
15, 30 |
15, 30 |
| Mjukt trä med brandskyddsmålade mjuk trälister |
15, 30 |
15, 30 |
| Hårt trä |
15, 30, |
15, 30, 60 |
| Aluminium/stålförstärkt aluminium/isolerat aluminium |
15, 30, 60 |
15, 30, 60 |
| Stål/isolerade stålprofiler |
15, 30, 60, 90 |
15, 30, 60, 90 |
KÄND ELLER OKÄND BRANDSIDA: Det är alltid viktigt att veta om brandsidan är känd eller okänd, eftersom både ramkonstruktionen och det brandavskiljande
glasets placering i konstruktionen varierar. Monteringsanvisningarna tar hänsyn
till om brandsidan är känd eller okänd, för att eliminera problem med bland annat kombinationsmöjligheter. Man kan kanske tycka att det är omöjligt att förutse på vilken sida en eventuell brand börjar, men i själva verket är det precis tvärtom; det
är oftast förutsatt att brandsidan är känd. Det får exempelvis inte finnas brännbart material i korridorer som skall fungera som utrymningsväg vid brand, lika lite som
det får förekomma i trapphus, dvs brandsidan är känd, det får absolut inte brinna i utrymningsvägen!
Exempel på betydelsen för glasets uppbyggnad av känd resp. okänd brandsida:
SGG PYROSWISS®, SGG PYROSWISS EXTRA®
Glaset i isolerrutor i brandskyddsklass E30 måste placeras så långt bort från elden som möjligt, dvs som ytterglas i isolerglas. Detta innebär att solavskärmande produkter inte kan användas. Problemet är att isolerglasets förseglingsmassa avger gaser som antänds efter cirka 20 minuters brand och därmed kan orsaka brandspridning, om inte det brandavskiljande glaset placeras ytterst.
SGG CONTRAFLAM N2® Som gelomgivande glas är härdat glas standard. Ett av glasen kan ersättas av laminerat skydds- eller säkerhetsglas under förutsättning
att brandsidan är känd, eftersom härdat glas måste placeras närmast elden.
Även ramkonstruktionen måste anpassas, vara testad och godkänd för känd eller okänd brandsida:
STÅL OCH ALUMINIUM: Om stålkonstruktionen skall användas med glasningslisten mot elden, måste test visa att infästningen av listen klarar aktuella temperaturer.
TRÄKONSTRUKTIONER: Träkonstruktioner av hårt trä klarar normalt brand från båda sidor om det är dimensionerat för den avbränning som sker och varierar beroende på brandskyddsklass. Träkonstruktioner av mjukt trä, kompletteras ofta med stålskenor för att hålla glaset på plats efter att delar av ramen bränt bort. Dessa måste placeras så att infästningarna är intakta efter gällande skyddstid.
Multifunktioner kombinerat med brandskydd Brandavskiljande glas kan inte monteras med konventionella monteringsmaterial, eftersom dessa inte är avsedda för de faktiska temperaturerna. Fogband av EPDM-gummi, som normalt används vid glasning av isolerglas och säkerhetsglas, smälter redan vid drygt 100 grader. Om dessa skulle använts vid montering av brandglas, skulle täthet mellan ram och glas inte kunna erhållas. Silikon för normalglasning uppvisar samma sak. Klossar för normalglasning är gjorda av plast, vilka likaledes skulle smälta och därmed orsaka att glaset sjunker ner i falsen och därmed följande ger läckage av rökgaser och flammor i ovankant. De glasningsmaterial som används vid glasning av brandavskiljande glas, Glasningsmaterial Produktexempel Funktion Fogband Fiberfrax, Intumex Brandhärdigt resp. brandsvällande fogband Silikon Brandsilikoner Silikoner med mycket hög antändningstemperatur Klossar Hårt trä, Promatek Promatek är fibercement som kan användas till alla glastyper. Hårt trä får inte användas till PYROSWISS.
Stefan Hallberg, Emmaboda Glas AB
|
|
|
SGG PYROSWISS® är ett sodasilikatglas som genomgått speciell kantbearbetning, hårdhärdats, heat-soak-testats och därefter härdats ytterligare en gång. Glaset är godkänt som enkelglas och ingående i isolerglas i samtliga rammaterial, dock med dimensions-begränsningar enligt nedan, kapitel ”Tjocklekar och Dimensioner”. Glaset uppfyller kraven på säkerhetsglas i högsta klass, varför det placeras från golvnivå. PYROSWISS är typgodkänt i klasserna E 15 och E 30, både som enkelglas och ingående i isolerglas.
SGG PYROSWISS® EXTRA är ett SAFE-GLASS, dvs en produkt med hög mjuknings-temperatur och låg längdutvidgningskoefficient. Glaset har försetts med speciell kantbearbet-ning och är specialhärdat, varför det också uppfyller kraven på säkerhetsglas i högsta klass och därigenom får användas från golvnivå. Glaset kan användas som enkelglas eller ingå i isolerglas i samtliga presenterade ramkonstruktioner, dock med dimensionsbegränsningar enligt nedan,
kapitel ”Tjocklekar och Dimensioner”.
SGGPYROSWISS EXTRA® ligger för
typgod-kännande i klasserna E 15 och E 30, både som enkelglas och ingående i isolerglas. Glaset är typgodkänt som enkelglas i stålkonstruktioner i brandskyddsklass E 60
SGG CONTRAFLAM® LITE är en förseglad produkt, som är uppbyggt av två härdade glas, med mellanliggande brandsvällande gel. Glaset kan användas som enkelglas eller byggas på till isolerglas med valfria ytterglas. Glaset uppfyller kraven på säkerhetsglas i högsta klass och får därför användas från golvnivå. Glaset kan användas i samliga presenterade ramkonstruktioner, dock med dimensions-
begränsningar enligt nedan, kapitel ?Tjocklekar och Dimensioner?. Glaset är typgodkänt i klassarna E 30 och E 60.
SGG CONTRAFLAM® N2-30 är en förseglad produkt, som är uppbyggt av två härdade glas med mellanliggande brandsvällande gel. Glaset kan användas som enkelglas eller byggas på till isolerglas med valfria ytterglas. Glaset uppfyller kraven på säkerhetsglas i högsta klass och får därför användas från golvnivå. Glaset kan användas i samliga presenterade ramkonstruk-tioner, dock med dimensions-begränsningar enligt nedan, kapitel ?Tjocklekar och Dimensioner?. Glaset är typgodkänt i brandskyddsklass EI 30.
SGG CONTRAFLAM® N2-60 är en förseglad produkt, som är upp-byggt av två härdade glas och stabiliserande härdat mittglas med mellanliggande brandsvällande gel. Glaset kan användas som enkelglas eller byggas på till isolerglas med valfria ytterglas. Glaset uppfyller kraven på säkerhetsglas i högsta klass och får därför användas från golvnivå. Glaset kan användas i samliga presenterade ramkonstruktioner, dock med dimensionsbegränsn-ingar enligt nedan, kapitel ”Tjocklekar och Dimensioner”. Glaset är typgodkänt i brandskyddsklass EI 60. Glaset är också typgodkänt i horisontalt montage i stålkonstruktion.
SGG SWISSFLAM® N2-30 är tunna glas som är sammanfogade med brandsvällande skikt. Glaset kan användas som enkelglas eller byggas på till isolerglas med valfria ytterglas. Glaset uppfyller kraven på säkerhetsglas och får därför användas från golvnivå. Glaset kan användas i samtliga presenterade ramkonstruktioner, dock med dimensionsbegränsningar enligt nedan, kapitel ”Tjocklek och Dimensioner” Glaset är typgodkänt i brandskyddsklass EI 30.
SGG SWISSFLAM® N2-60 är tunna glas som är sammanfogade med brandsvällande skikt. Glasetkan användas som enkelglas eller byggas på till isolerglas med valfria ytterglas. Glaset uppfyller kraven på säkerhetsglas och får därför användas från golvnivå. Glaset kan användas i samtliga presenterade ramkonstruktioner, dock med dimensionsbegränsningar enligt nedan, kapitel
”Tjocklek och Dimensioner” Glaset är typgodkänt i brandskyddsklass EI 60.
|
|